有台10K 在线式UPS,额定功率为80%,工作效率为0.85.负载额定功率为5000W,UPS电池电压为192V,单体电池关机电压为10.5V,要求放电时间为2.5个小时,请计算出应用多少AH的电池?

再问一下:一般单体蓄电池浮充电压为多少V,匀充电压为多少V.

放电电流:5000/0.85*192=30.6A其中0.85应该是电池逆变效率
2.5小时放电放出的容量2.5*30.6=76.6AH
2.5小时的放电效率为0.7则需要电池容量为76.6/0.7=110AH
可以选用一组100ah的电池,即16节
电池浮充电压为13.5-13.8,均充电压一般可达14V

5000/0.85=5882,5882/192=30.6, 30.6x2.5=76.6安时。实际选用100安时16组12伏的电池即可。

主机容量*时间/主机直流电压=所需电池AH 就这么简单

100AH12V的16块就可以了,一般蓄电池的浮充电压为13.80V