电容柜自动切除问题!
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 08:16:05
变压器为 160KVA 电容是80千发 负载有140KW 全是三相电机(10台11KW 2台15KW)
当10台11KW都打开的时候电容投切正常,但是把另2台15KW的电机打开时,就出现电容全部自动切除,不在投切。
因为当时没有工具,没有办法测量电压,大家帮我看看可能会是哪里有问题!谢谢!
当10台11KW都打开的时候电容投切正常,但是把另2台15KW的电机打开时,就出现电容全部自动切除,不在投切。
因为当时没有工具,没有办法测量电压,大家帮我看看可能会是哪里有问题!谢谢!
11KW的不运行,只运行两台15KW的什么情况?
初步怀疑电机都运行时电路压降过大,导致控制器低压保护动作
调小低压保护动作定值试一下。
还有,另外两台电机带的负荷是什么?
是不是剧烈变化的?出现的谐波保护也可能。