为什么要测伏安特性?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 03:05:15
我是新手,刚接触互感器实验这块,伏安特性会测了,但不知道测试伏安特性对于互感器的作用。

由于电流互感器铁心具有逐渐饱和的特性,在短路电流下,电流互感器的铁心趋于饱和,励磁电流急剧上升,励磁电流在一次电流中所占的比例大为增加,使比差逐渐移向负值并迅速增大。由于继电器的动作电流一般比额定电流大好几倍,所以作为继电保护用的电流互感器应该保证在比额定电流大好几倍的短路电流下能够使继电器可靠动作。

根据继电保护的运行经验,在实际运行条件下,保护装置所用的电流互感器的电流误差不允许超过10%,而角度误差不超过7度。

为满足上面的要求,在电流互感器使用前,要作“电流互感器的10%误差曲线”,以确定其是否能够投入运行。实际工作中常常采用伏安特性法先测量电流互感器的伏安特性曲线,再绘出“电流互感器的10%误差曲线;同时,通过测量电流互感器的伏安特性曲线,还可以检查二次线圈有没有匝间短路。

测量伏安特性的目的:主要是检查CT的铁芯质量,通过鉴别铁芯磁化的饱和程度来判断互感器的绕组有无匝间短路等缺陷。
注意事项:
1~伏安特性实验只对继电保护有要求的2次绕组进行。
2~实验前应将CT2次的引线和接地线拆除。
伏安特性的原理:伏安特性中的“伏”就是电压,“安”就是电流,从字面解释,伏安特性就是电流互感器二次绕组的电压与电流之间的关系。如果从小到大调整电压,将所加电压对应的每一个电流画在一个座标系中(电压为纵座标,电流为横座标),所组成的曲线就称为伏安特性曲线。

实际工作中常常采用伏安特性法先测量电流互感器的伏安特性曲线,再绘出“电流互感器的10%误差曲线;同时,通过测量电流互感器的伏安特性曲线,还可以检查二次