厂家测试空调各项性能指标是在一定的条件下取得的.但空调进入用户家后,由于安装工的技术和其它原因使空调的一些技术指标与说明书上相差较悬殊.请问普通家庭没有专用仪器如何测量空调的制冷量是否达到说明书标定的数值?例:同一品牌,同一技术参数的空调二台.在同样的工况条件下运行一台出风口温度测得为7度,另一台测得为18度, 难道这二台的制冷量也是一样吗?普通家庭只能凭感觉来测试空调制冷效果的好坏.空调机的实际耗电可以挂个电表大致测试出,那么真正的制冷量多少用什么方法求得?

楼主你好!我很遗憾的告诉你,家用空调的制冷量自己是无法测算出来的。
影响空调制冷量的因素有很多,例如环境温度(通常指室外温度),系统压力(决定于制冷剂的多少),室内机的出风温度、出风量等等。
制冷系统是个负责的系统,例如当空调使用一段时间之后,系统内药水泄漏,会导致系统内压力下降,这个时候室内机的出风温度会下降,虽然制冷量会上升,可以室内机的蒸发器会结冰。这些都是问题。
一般相同的空调制冷量相差都不会太大(空调现在就像电脑一样,都是拿各种配件进行组装,然后销售),通常一匹空调大约可以满足20平方以内房间的需要,只要不是差的太离谱,没必要去叫真,否则你就只能用专业的工具,专业的测试环境中去测了。

1.根据进出风的干湿球算出焓差 再算出来他的制冷量
2.根据氟侧的流量和进出内盘管的焓差测出他的制冷量
1
额定制冷工况 室外侧是35/24 (干球温度35C 湿球温度24C)
室内侧是27/19 (干球温度27C 湿球温度19C)
出风的干湿球温度 和 风量
然后再利用功率计测得他的功率和功率因数 就能算出COP(能效比)

2 氟测
首先要测出氟的质量流量 然后要测出 进出内盘管的焓差
也能测出制冷量

我只会大概的方法 详细的计算要看 每种空调的国家标准
一般情况下 都是同时用这两种方法测出 对比一下 才在说明书上注明

不过这些数据都存在一定得水份 包括COP

房间的大小选用不同的空调 一般情况下 是按照180-200W制冷量/一平方米
不过厂家和卖家是按照160-200 算的 而且房子还有高度 高屋顶的房子需要制冷量就要大些 所以选空调不能完全听卖空调的忽悠

  能。
  家用空调制冷量测试方法:
  1、最精确的测试方法 - 热平衡实验室测试;
  2、较为精确的测试方法 - 焓差实验室测试;
  3、生产现场估算方法 - 风速仪测试出出风口平均风速,室外环境温度,室内进、出风温度,