想问下,建筑上试快一层要做几组?超过100M3要做2组,这我知道,书上说的同条件养护是什么意思?还有的就是他们说混凝土浇注好后说要做试快?不知道意思

砼试块分为三种:一种为标养;一种为同条件;还有一种是拆模试块。
同一配合比砼100立方为一组,若当一次连续浇筑超过1000立方时,每200立方一组,抗渗试块500立方一组。
同条件养护试件与结构实体完全一致,而且还要养护基本一致,所以同条件养护试块的合格能代表对该砼强度评定的依据。
在现场一层浇筑除按规定浇标养试块的同时,浇一组拆模,至少浇一组同条件的试块(同条件试块留置:同一强度的同条件试件一个单位工程不宜少于10组,以便用统计法评定,但留置数量不应少于3组)。
砼灌注完成后,不用浇试块。

同一配合比砼100立方为一组,若当一次连续浇筑超过1000立方时,每200立方一组,抗渗试块500立方一组。
同条件养护就是把试块放到相应的地方养护,简单点说,比如是柱子的混凝土试块,那你把试块放到柱子旁边好了,一般都是弄个钢筋笼,试块放里面,然后就柱子旁边放着
混凝土浇注好后说要做试快?这个肯定不是的.都是不规范的说法,试块肯定是在浇注的时候做的,如果混凝土是自拌的,那做试块的时间一般比较随意一点,反正也没人管你.如果是商品砼,那肯定是泵送车上直接拿下来做的,肯定是跟浇注一起做了