真空断路器的短路开断电流起什么作用

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 00:52:58

额定短路开断电流?
是指开关绝限断开电流的最大能力,辟如开关上表明额定短路开断电流20KA,表示20KA内的短路跳闸触头灭弧热元件动作等有效,超过这个绝限跳闸接头灭弧热元件动作不保证,会产生拉弧。
额定短路关合电流?
是指合闸时短路电流的绝限能力,辟如开关上表明额定短时关合电流(峰值) 50kA ,当外界线路短路时而你把闸合上去,这是开关受合闸短路电流而跳闸,如果这个瞬间短路电流没有超过50KA,触头灭弧有效。如果超过瞬间50KA触头灭弧不保证,就会拉弧或造成热元件失效等。

不是有什么用.是指真空断路器开断短路电流的能力.

短路开断电流是真空断路器的技术参数,通常指在额定电压下及一定的功率因数下切断短路电流的极限能力。如果短路电流太大,断路器烧毁。