有关压力/差压变送器及热电偶温度补偿

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 06:41:57
1、有些压力或差压变送器等有温度补偿功能,同时电路板上有温度传感器,可是为什么我看了看,都没发现这个温度传感器呢?还是仅仅是有微处理器(或者其他一些芯片)进行了计算修正?
2、还有,热电偶补偿导线在数显仪表中有计算修正,可是室温是变化的,也就是说从环境温度变化到0度的热电势是变化的(非固定值),就算芯片有数据储存,那数显仪表又是如何挑出这些数据呢?

1.不是芯片修正,而是真的温度传感器,在变送器内部呢,它的温度可以通过手操器来查看,。
2.也不是芯片凭空修正,而是真的温度传感器,一般是CU50或者是PT100,它在数显表的后面,一般是表壳与空气接触的地方开一个小口,它就安装在那里,对环境温度进行实时补偿,你可以将热电偶的端子直接短接,数显表就直接显示补偿温度了,然后你试着改变环境温度,它的读数肯定是随着变化的。