关于星三角起动问题,请位专业的电工大师指点一下

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 04:53:13
本人接星三角起动,问题如下,
我按照本图表接出来,通电后出现如下情况,星转动后,过7秒,转角接,就立即跳闸,后来我用这样的接法W1-W2 U1-U2 V1-V2它却可以正常运转,我那个马达是18.5千瓦台湾产的,而且电流去到53左右,我也感到电流也没有直接起动那么大,就是这一点我都快晕了,下面图表点击可以放大看,明白原理的,说长细点好嘛?值得注意就是,我按此图表接出来的就是开头一段还情况了.

把电动机的名牌发上来,要不说不明白。先看额定电压及接法。

主回路跳闸问题一定是在KM1进入电机端到另一端经KM2引出到电源测这一段,从图上看是没有问,关键就看你电机引出的接线端了,可以用万用表量一下12侧的端子,确认一下哪两个端子是同相。18.5的电子运行电流53,超载,检查一下电子轴承,负载是否正学常。

你知道吗!台湾的动力电是220伏,照明用110伏
他们的电机Y接是380伏三角用220伏

你可以直接用三角形启动,之前我也用到过这种,在用星三角启动时测电流比正常电流还要大很多,转星形时开关就跳,后来我直接用三角形启动测电流还比星三角启动后电流还小,你可以试试