来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 12:50:30
一台acs800 37KW 变频器一开机就出现过温报警,量NTC电阻为25K,靠近铬铁后NTC会随着温度升高电阻减小,键盘显示温度为106.0%,NTC阻值减小时显示温度会增大,更换ad转换器adc10464后故障依旧,请问各位大侠该如何检修?跟据以上情况能判断是哪一块板的问题吗?谢谢!

是不是AINT板坏了?

如果是过流报警那你把电流限制一下就行了。达到限定电流时会自动降低频率,避免过流。从根本原因看,你们是选型不当造成的。

如果是直流过压,从你的表诉看是惯性负载,这样的话再生能量很大,会造成直流过压,解决办法一是打开ACS800的过压控制器,增加加减速时间,可以缓解直流过压现象,根本的治理办法是在直流侧加斩波器和制动电阻。

开机就报过热有2钟情况;1,温度传感坏量错温度;2,电源板处理电流信号错了要更换电源板。一般辨别方法是把温度传感拔掉如果还报就是电源板坏,如果不报了就是温度传感器。27K应该是正常,应该要换电源板。

是不是轴流风机坏了?