电除尘二次电流正常电压低是什么原因

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 09:50:45
电除尘二次电流正常电压低是什么原因,除尘效果不好!
电除尘二次电流正常电压低是什么原因,【一电厂】 .用水冲洗后只有一电厂出现这问题了,运行了一段时间也不行

你这个问题估计有以下几种可能的原因(但还需要现场检查才能够确定):
1、局部极间距变小
2、绝缘部件部位有局部爬电现象
3、电流表故障,可能是二次电流过大或过小
具体需要现场看了才知道。

  导致电场二次电压低的主要原因是由于灰斗积灰搭桥,使极板与极线之间出现短路轻微现象造成的。而造成灰斗积灰搭桥的原因主要有以下几点:
  一、锅炉燃烧调整时给煤不均衡,单侧给煤机给煤偏多,且煤中灰份偏高。锅炉单侧灰量大,电除尘工作负荷增大,分离出的灰量大,仓泵来不及输灰,灰斗灰位增高,最终导致二次电压低,严重时会造成电场短路跳闸。
  二、仓泵平衡阀故障(阀门损坏或者平衡管堵灰),起不到平衡作用,是仓泵进料时,泵内压力较高,不能正常下灰,影响仓泵进料的顺畅性,影响除灰效率,进而导致灰斗积灰搭桥,二次电压降低,电除尘工作异常。 三、进灰管阀板门开不全,或者进灰闸板处渗进水,使闸板处积灰,造成下灰通道变窄,使下灰不畅。影响下灰量,导致灰斗积灰搭桥,电场二次电压低。
  四、电场灰斗料位计不准确,高料位报警不动作,灰斗出现堵灰故障时,不能及时发现,致使处理不及时,导致灰斗积灰搭桥。

  根据以上情况,结合生产实际,建议采取如下措施:
  一、调整锅炉给煤机给煤量,做到平衡给煤,左右燃烧工况一致,避免出现偏烧现象。
  二、定期检查仓泵进料平衡阀,确保进料时仓泵与灰斗气压平衡。
  三、定期对进灰管进行检查。发现温度偏低时,进行振打处理,确保进灰畅通。
  四、加强巡检,确保仓泵进料、出料正常。当发现进料不正常时按如下步骤进行反吹处理:
  1) 将除灰程序切换到“就地”。
  2) 关闭仓泵进料阀。
  3) 开启待处理仓泵的进料阀,开启仓泵加压阀进行加压,反吹15—20秒。
  4) 关闭加压阀,关闭进料阀。
  5) 开启平衡阀,开启加压阀,反吹15——20秒。
  6) 反吹两次以后,手动进料、出料一次,再恢复自动运行。
  五、电除尘故障时及时调整仓泵进料时间。调整原则如下:
  1)一电场仓泵正常进料时间控制在5——15分钟(对比出料时间进行确定)