40多台电脑·10几台显示器,家用电能带起来不?那些黑网吧都是用什么样的电??

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/20 11:51:36
40多台电脑·10几台显示器,家用电能带起来不?那些黑网吧都是用什么样的电??黑网吧不会去用商业电吧???
我看了电表上是写有60A的,是不是在电表的承受范围内,电线肯定能承受得起??家用电··40多台电脑(平均按300W算)··10几台显示器(90W)··再加个一匹空调··线和电表能否带得起???如果按照我现在这些要用电的机器··要怎么安排用电才安全??不会烧坏或跳闸?》

你不用管那么多,什么三相电单相电的,管那么多?那个电完全可以用,只不过是你家的入户线有点不够粗,电表不够大(当时应该是6平方铝,电表也只是10安表),40台10个KW,10几台显示器1KW,共约12KW,算一算多少电流,换过(50A以上的单相表可不知有没有,不行用互感,找当地电力公司解决一下),或者偷着把线换了(直接再并上一根6平方的线就行),表烧了再说(怕电力公司不给你家用电用互感的,不过表烧了可是自个的,最好能先换了)。
重新给你补充一下:电力公司接线时分总线和下户线,总线就是电力公司根据这一片的全部总负荷布设的,下户线是从总线到你家的线,所以只要你有表,就可以接,至于说用三相还是单相,那是人家电力公司在布置线路的时候就已经考虑到的,不关你的事,其实说白了,三相是三个相位角差120度的单相电组成的,当然对供电变压器来讲,最佳运行负荷是三相平衡负载,但实际运行哪有那么严格的负载,电机还有偏差的,所以你能不能直接用单相进户线取决于你那儿的供电变压器的大小,我想一般应该有个100kW大吧,那这点不平衡负荷基本上对变压器不算啥的,能负担得动的。建议你换一下你的入户线(从电表到你家)吧,比如直接并接一趟6平方铝,两组线到家里时分组接负荷,不用担心怕烧什么的,进户时各接一50安刀闸照样干活,不过安全一些需加装一漏电保护器(这玩艺儿防护性能好,但就是线路不能有漏电,否则你可合不上),其它的还有啥,室内线把用电设备分成几组,分电用好点的插座就行了。插座好象多数是10安的,你最好多分几组,不要简单的60除以10,留点余地安全些,不然你可就得老换插座,也影响电脑稳定运行的。然后就是线路接头部位接好点,搭接长度长点等,这些可以请教一下干过低压线路架设的电工。哦忘了,你那表箱里的那个控制你家电的小空开可一定要换的,不然烧了别找我。

家用电显然是不够,三相电是380伏,四相制。建议如果条件允许,就用三相电,不过,成本较高,初装费要一万多。 如果不申请商业用电,电业公司一般是不会擅自给你更改线径和电表。

一台机器你就算250W好了,40台就是10千瓦,最好是3项进线,这样比较好

2.5的国标应该能承受··
电表和漏电开关最好是50A以上的··

嗯 对!