高层建筑外墙窗接地

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 01:14:35
高层建筑外墙窗接地是不是45米以上每层都要做与预留扁钢之间如何连接采用什么连接最好能提供图片及详细解释
是三类防雷是否在45米以上层每层都要与外露的金属门窗进行连接,设计很笼统与每三层为防侧雷带进行连接按规范应为怎样连接

首先,你得确定你那建筑的防雷等级
是二类防雷等级的建筑物的话,高度超过45m的钢筋混凝土结构,钢结构建筑物,要采取防侧击和等电位的保护措施:
1.钢构架和钢筋混凝土的的钢筋应该互相连接
2.应该利用钢柱或柱子钢筋做防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应每3层连成闭合回路,并和防雷装置引下线连接。
3.应将45m及以上外墙上的栏杆,门窗等较大的金属物与防雷装置连接
4.竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。

是三类防雷等级的建筑物的话,高度超过60m的钢筋混凝土结构,钢结构建筑物,要采取防侧击和等电位的保护措施:
124条与二类一样

3.应将60及以上外墙上的栏杆,门窗等较大的金属物与防雷装置连接

也不能这么说,要看看你的建筑的防雷等级是多少了,如果是一级的话是30M二级的话就是45M三级的话就是60M了。一般都是采用基础接地,就是每隔两层把外露的金属门窗有与基础里面的钢筋焊接,里面钢筋一般都是大于16的。,

三类防雷是60米以上,二类是45米。做法在02D501-2上有两种,你买本看看