wincc 中0x8004610a是什么问题 怎么解决

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 19:38:55

如果下列文件:
"<Project_name>RT.mdf",
"<Project_name>RT.ldf",
"<Project_name>.mdf" ,
"<Project_name>.ldf"
不在项目目录,或损坏,或不能访问时,WinCC V6.x中将出现该出错消息。
可能原因是:
1、拷贝项目时出错。
不能拷贝重要文件,因为在拷贝时刻这些文件正在使用中。
应该使用项目复制器Project Duplicator拷贝项目。
2、SQL服务器的安全模式已更改。
已将SQL服务器的安全模式从“Mixed Mode”切换为“Windows Authentication Only”模式。
3、计算机名称已更改。
当安装完WinCC,并第一次调用SQL服务器之后,用户不应再次更改计算机名称。若仍要更改计算机名称,则必须重新安装SQL服务器。
4、在项目目录的路径名称中有非法字符(特殊字符)。
5、当前用户没有足够的授权。
当前WinCC项目版本已更改。
当前Windows用户不属于SIMATIC HMI组。
6、IP地址已更改
SIMATIC Shell中的IP地址不正确。

很有可能是你用某些类似优化大师 超级兔子的软件清理了WINCC的注册表信息 所以装西门子的一堆软件最好不要用这些东西清理系统 很容易有隐患
出现0x8007007e——
这是安装错误,建议用新系统安装。
你可以去西门子网站看看

http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_ID=40297