高分求助,200KW空调室外机带辅助电加热得用多大电缆?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 14:33:54
如题
哥们些,我说的是中央空调

4平方

200KW 是制冷量吧。

200KW制冷量的空调输入功率大概为66KW,电流应该在140A左右,保险起见,以应该选用50平方的VV或vlv电缆。

200KW应该是制冷量,空调主机至少60KW,需50平方铜芯电缆,辅助电加热200KE冷量一般会配20-30KW,需25平方电缆

兄弟你写的200KW应该是机组的制冷量或者制热量吧,你是什么牌子的机组是风冷的机组还是冷水的机组啊,能效比又是多少,我们按能效比为三算 200KW/3=66.6KW 66.6KW就是电功率 运行电流按2倍算就是66.6*2=133.2A
选电缆有个口诀:十下五、百上二、二五三五四三界,五零加倍、七零九五两对半。
所以我建议你选70平方的电缆,五零的够也够用就是不太安全。

用4平方铜钱就足够带起来了

高分求助,200KW空调室外机带辅助电加热得用多大电缆?

    1.先算出电流:......=421.07A,

    2.选线:根据查电工手册,三芯185平方铜芯线电线445A合适。 

    

    给一个三相电机电流的计算公式: