请问砖混结构住宅楼的圈梁一般有多高?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 14:33:31
6层砖混住宅楼也要做结构梁和柱子的吧,请问砖混结构住宅楼的圈梁一般有多高?不包括楼板厚度。

同意4楼的观点,规范是这样定的:
第7.1.5条 圈梁应符合下列构造要求:
1 圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的二倍,且不得小于1m;
2 纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接。刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接;
3 钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3。圈梁高度不应小于120mm。纵向钢筋不应少于4φ10,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋间距不应大于300mm;
4 圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。
第7.1.6条 采用现浇钢筋混凝土楼(屋)盖的多层砌体结构房屋,当层数超过5层时,除在檐口标高处设置一道圈梁外,可隔层设置圈梁,并与楼(层)面板一起现浇。未设置圈梁的楼面板嵌入墙内的长度不应小于120mm,并沿墙长配置不少于2φ10的纵向钢筋。

一、是否加结构梁和柱子与层高没有太大的关系,6层砖混结构完全没有问题。通常在砖混结构中加结构梁的主要是用来进行房间空间分隔用的;而你所说的柱子也就是所谓的构造柱,其作用是加强结构的抗震性能的。因此,6层的砖混住宅是否加结构梁不是必须的,但构造柱则是必需的。
二、圈梁的主要作用是抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力,同时也可以增加房屋结构的整体性。规范上对圈梁的高度规定不小于120mm,针对你的实际情况,圈梁采用此下限数值没有任何问题。但注意圈梁一定要连续设在同一水平面上,并形成封闭状,纵向钢筋不应小于4根10个的钢筋,如果采用绑扎连接则搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋间距不应大于300mm。

结构梁和柱子,那得看工程有没有需要和设计人来决定,给你个更正,砖混结构中的圈梁,是包括板的厚度的,常见的是180,也有240的,不过少见,还有1种,就是暗圈梁,就是和板同厚,加圈梁的钢筋,这也不多见

180包括板是300

一般层高是2700,窗口是900 窗高是1500,剩下是圈梁带过梁300高

圈梁的高度跟板厚有什么关系???梁高24,30的 都有呀,