民居间低层建筑间的消防通道是多宽可参考上面法律

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 08:00:50
民居间低层建筑间的消防通道是多宽,可参考什么法律规章?

消防通道本身宽4M,但是低层民居也可以成组布置

建筑设计防火规范GB 50016--2006

5.2.3 数座一、二级耐火等级的多层住宅或办公楼,当建筑物的占地面积的总和小于等于2500m2时,可成组布置,但组内建筑物之间的间距不宜小于4m。组与组或组与相邻建筑物之间的防火间距不应小于本规范第5.2.1 条的规定。
条文解释:
3 本条文注4主要考虑有的建筑物防火间距不足,而全部不开设门窗洞口又有困难,允许每一面外墙开设门窗洞口面积之和不超过该外墙全部面积的5%时,其防火间距可缩小25%。下面举例说明:
[例]有耐火等级为二级的甲、乙两座建筑物,甲座建筑物山墙的高度为10m,宽度为10m;乙座建筑物高度为12m,宽为12m。问两座建筑物相邻墙面允许开启门窗、洞口的面积分别为多少? 两座建筑物间的防火间距最少应为多少?
甲座建筑物允许开启门窗、洞口面积:10×10× 5/100=5(m2);
乙座建筑物允许开启门窗、洞口面积:12×12×5/100=7.2(m2);
两座建筑物间的防火间距最少应为6×3/4=4.5(m)。
考虑到门窗洞口的面积仍然较大,故要求门窗洞口应错开、不应直对,以防起火时受到较强的热辐射和热对流影响。

到:http://www.gisroad.com/下载规范自己看看最好,对于比4米小的还有一些其它的规定.

消防通道是为了让消防车通行的,一般净宽要求4米,净高要求4米。
这个是在国标GB50016-2014《建筑设计防火规范》进行了法律约束。
民居和底层建筑都不是影响消防通道尺寸的必须条件,一般有区分的是消防间距,即建筑物之间安全的防火间距,上述规范里要求的低层建筑是6米防火间距。
不过规范中又进行了其他条款的说明:
5.2.4 本条主要为解决在城市用地紧张条件下小型建筑的布局问题。
除高层建筑之外,防火等级为一、二级的民用建筑,允许占地面积在2500m2内的建筑可以成组布置,对组内建筑之