VD4真空断路器合闸闭锁电磁铁

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 23:38:31
手车式安装,该电磁铁总是烧坏。求解。
故障跳闸或者手动分闸后都会发生烧坏,一排柜子里都坏过换过。但是在备用的柜子(无电缆出线)上试怎么试也没有烧。控制回路都是直流屏供的直流220,想不懂哪里会有过压过来。电磁铁是厂家发过来的质量应该还好。

查一下几个地方:
1、查一下柜子的直流电压
电压低了,开关长时间跳不开,确实容易烧线圈

2、查一下开关的辅助触点
开关跳闸后,辅助触点要断开保护送来跳闸电流,如果辅助触点有问题,没有返回开关位置或没有切断跳闸回路,就容易烧线圈

3、查一下542控制器
一般VD4柜子很多都用542控制器,不知道你们的是否如此,控制器程序有问题也会导致出口跳闸时间过长。如果使用542等类似的综合控制装置的,还要查一下跳闸出口继电器是不是触点有点粘了

可以测一下开关的分闸时间和速度,如较慢,可能就是开关小车的问题,否则应重点查一下柜子上的控制回路。

要看系统才能够详细判断,收集下信息,看看有没有共性,比如发生时间,发生时有没有操作之类。

分闸时会造成烧坏,怀疑二次回路有问题,正负极在分闸后可能短了。查下回路
重点查分闸回路切换后导通的回路,是不是接线有问题。备用柜没有的二次接线尤其关注下。

应该和出线电缆没有关系,先检查一下交直流电压、整流桥。