关于增加楼板的问题,请教高手!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 16:27:24
建筑高18层,每层外有一空间,空间四面有梁,尺寸为4米*3米,如果要将18楼的空间加装楼板,其他楼层不加,是否可行,具体怎么实施,请赐教,谢谢!
谢谢回答,可能的我问题不说清楚。
在这里不考虑梁的承受问题,主要是想问,在17层及以下层没有楼板的情况下,有没有方法可以只给18楼加装楼板?怎么样支撑?
谢谢!

一、在17层及以下层没有楼板的情况下,如果不考虑其它因素,你可以在第18层加装楼板,其与正常下面有楼板不同之外在于施工难度较大,因为没有下层板的支撑,你没有足够的作业面,那你可能需要搭设临时平台或采用吊蓝等其它措施进行施工,此外,在安全防护上要求也比下面有楼板的情况要严格的多。
二、但如果考虑了技术及管理方面的因素,则不宜增加该层楼板。抛开相关法律法规的规定,也不考虑物业管理方面的因素,单从技术方面考虑,你是不宜增加该层楼板的。从你描述的情况来看,这个4×3米的空间很可能是外立面的装饰框架,其在设计之初是没有按照加载来考虑的,那么其配筋也是按没有加载的情况进行设计的,如果你想在第18层增加一层楼板将是非常不利的,当然,假如你非要增加该层,那么看第三条。
三、你必须找专业设计人员进行现场勘察,对原结构进行验算,如果原结构的承载能力没有任何问题,你可以在柱子上用化学植筋的办法做牛脚,做钢结构平台,便可以解决你的问题。

可以加,直接做锚件加预制板,不过如果每层都有空间的话就是建筑特意强调的立面效果。
我觉得你补充里边说的不考虑梁承重的问题就是不可能的,4*3悬挑的有点多,纯挑板不太现实~
如果你想做现浇的不太好做,都已经是成品了,你上哪支撑去啊,你支到下边住户去人家也不干~

你说的是不是外面的装饰架啊,如果是的话,那不是你能不能加的问题,是物业让不让加的问题,就现在的规定,是不允许加的,你私自加了,你也的拆掉,还得罚你的 款,结构上的你就先不要说能干不能干了,你最好先和物业等相关部门联系下看,我认为,你就别费事了,去了也是个没有答案的答案

最好不加,且不论是否能够承担重量,18层的高层,加上以后会影响美观的,物业、市容都要协调,更要处理的是邻里关系,邻居会或多或少的有意见的。