用电负荷为50kW,怎么计算所需变压器的容量,及怎么选型号?

变压器的效率一般为0.8,按负载功率增大0.8倍即为变压器容量。
S=50/0.8≈63(KVA)
也可以此数据验证:
三相感性电负荷为50kW,额定电流:
I=P/1.732×U×cosφ=50/1.732×0.38×0.8≈95(A)
63KVA变压器的额定电流:
I=P/1.732×U=63/1.732×0.38≈96(A)

变压器的效率一般为0.8,错了。电力变压器的效率都有0.9多,接近1。
那为什么粗略估算时,可以变压器容量S=用电负荷P/0.8。那是因为普通用电负荷的功率因数大概为0.8,用电负荷P/0.8来选取变压器容量S是八九不离十。
结果是大致正确的,但概念不能错,不要以讹传讹。比如,电阻性负荷的功率因数为1,50kW的电炉,选50kva的变压器就可以了,何须除以0.8.