污水及雨水提升

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 02:01:05
设计一学校,雨水污水需要提升,污水100m3/h,雨水1500m3/h,想不设提升泵站,只设集水池内设潜水泵,控制阀设于检查井内,控制室设于附近建筑内,是否可行?另外雨水、污水合流是否合理?(市政为合流)
谢谢大家,我的雨污系统是要分开提升,污水经过化粪池后进入集水池,按照国家小型潜水排污泵标准图集选型(可以选到),应该没有问题。雨水如果按重现期1年计算流量为800m3/h左右,按十年校核为1500m3/h左右,选择了两台雨水泵(按一年重现期),平时一台工作,雨量大时按两台同时工作,主要是和做泵站比较那个比较适合

一、你的想法应该没有问题,但1600m3/h的流量可不是个小数目,建议设两台100m3/h的、5台300m3/h的。前者为污水准备的,一备一用;后者因为超过300m3/h的排污均比较大,因为你的配电系统与排污泵有一定距离和起动时电压降不能过大等因素来考虑的。
二、各地要求不同。北京市不允许雨、污混排,沈阳两种形式并存,国家规范没有明文禁止雨污混排。

每小时1500m3的雨水?是不是错了?提升到市政污水干网吗?根据规范上的要求,你必须加提升泵站,污水里面什么成分都有,对泵的腐蚀也大,那你的泵就不能用潜水泵,必须用离心泵
如果是直接排到市政排水干网,你可以合流,不是,就得分开

这样成本高了点,再说国家现在一再强调出于环保考虑要分流啊。你这要给污水处理厂增加多大的负担啊!没有雨水管线,可以考虑往附近的水塘排放,或者学校有没有池塘什么的,往那里放也行!这样你的集水池就可以小一号,水泵也可以小一号了!

太简单了,
建议不要使用潜水泵,因为维修起来特别麻烦。使用螺杆泵或循环泵即可。
将管道通入水池底部,并安装格栅。