变配电 电度 多计量的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 15:16:59
向各位大侠求教了,我管下有一配电所,其中一路电源总的受电量始终小于总的馈出电量,其下有3路负荷
原来每天的受电量计量表读数大约在 在6500度左右,而馈出电量读数总和大约是8000度,三路馈出的电源,分别是7000度左右和250度,700度左右
每天白白多了大约1500多度的电

最近为了排查原因,把最大的负荷切换到另外一路去供电后,全天的受电总度数360度,馈出总度数990度,两路大致250度和740度,多出的电量的比例多的离谱

我所是10KV配电所,电度采用三相三线式电表,电流互感器的变比经过多家试验机构部门验证应该没问题,电度表三相电压也正常,实在是弄不明白了。

哪位高手能给点思路啊
电压互感器的可能性不大,电压互感器是采用的10000:100的输出时103V左右,电表也具有自动校验相序的功能
电度表坏掉的可能性个人觉得也不大,因为这种表示我所全部使用次表,但是其他回路的都好,唯独此母线回路的馈出电表不好,感觉电表出错的可能不大
电流互感器损坏的可能性还是不大,因为我们计量二次是采用三个互感器,ABCN的方式接线的,其中AC相是去电度表的。互感器变比如果出错,需要经过厂家检验一关,施工方检验一关,我们的试验所试验一关,最后交接验收一关,如果这么轻松闯过这么多关的话。。。这个企业没救了还真的
我现在也怀疑接线方式上存在问题,可是目前粗略的查下来确实没什么问题,接线方式也正常,准备以后停电的时候,检查下互感器处的接线,希望大家给提供思路啊,谢谢,免得下次停电以后还解决不了
不是损耗过大,是负损耗啊,多出电来啦

如果你的仪表都没问题,那
有没有这种可能,你的负载有一家用电量大的一家或N家客户的功率因数不好,而这个原因刚好又在你的配电所的变压器处得到了补偿,所以导至输出比输入的多

这问题好啊,不用解决了,多出电来了,每天1500度电白挣了啊,
还有,检查一下各处接头,看有没有外星人给安装了个核发电装置,哈哈

计量只要接一相就可以了哦 AC两相都接了?相电流变线电流 难怪变大了

几个可能:电流互感器、电压互感器、电度表、接线方式。

查查变压器吧 是否存在自额为耗电问题

找相关单位去检测吧,