冷冻机在运转过程中没有低压是什么原因

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 10:22:38
我公司使用的是沈阳谷轮冷冻机生产的L系列冷冻机15P
使用过程中经常出现机体结霜(80%)现象,并且低压表始终处于0-0.05公斤之间(高压比较正常),系统没有泄漏没有堵塞,膨胀阀是新换的,制冷效果比较缓慢,只能降到零下4度左右。

如果是压缩机机体结霜,那是典型的蒸发不完全,很有可能是你冷冻机出水口是2寸,你只接了个1.5寸的管道。你可以先加快你冷冻水的流速看看,如果那样不行,那估计是你机器本身偷工减料,把蒸发器的铜管用少了,或者水箱做小了。低压如果在0到0.05之间冷冻机都没报警,可以肯定,低压表坏了。

赶紧去修,不然你压缩机很快就会拉缸!