起重机滑触线电压降的允许范围?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 01:46:25
给定起重机行走距离,允许的电压降范围是多少?
比如行走距离340M,额定电压380V,允许电压降是多少?
有这方面的国家标准码?

工艺上:行车轨道安装与滑触线关系密切,不宜分开承包。因为滑触线没有完成无法调试轨道;而轨道没完成无法调试滑触线。行车安装、轨道安装、滑触线安装可以算同一个子分部,宜同一承包单位完成。(实际工作中常常把滑触线单独划给建筑电气工程而把轨道、行车划给工业安装的,这就要求建筑电气保证配合)
合同上:行车安装、轨道安装、滑触线安装应该分别明确各分项工程的内容描述、工作量、质量要求、合同价、完成时间等标的物明确。
所以,题目所问,应以合同是否约定为准。

端电压不得低于额定电压的95%,三相380V允许电压降为380*5%=19V。
要计算你的滑线大小和长短是否合适需提供你的起重机功率和滑线的平方数,电压降根据下列条件计算:
1、 导线温度70~90℃;
2、 环境温度40℃;
3、 电缆排列(单芯); S=2D
4、 功率因数: cosθ=0.8;
5、 末端允许降压降百分数≤5%
6、 Vd代表电压降:
Vd=K x I x L x V0(v)
I:工作电流或计算电流(A)
L:线路长度 (m)
V0:表内电压(V/A.m)
K:三相四线 K=√3
三相时允许电压降:Vd=380V x 5%=19V
7、 主电缆允许长度计算公式:三相L=19/√3 x I x V0
8、 例:主电缆70mm2,计算电流220A, 电压降V0=0.36 X 10-3V/A.m
三相允许长度L=19/√3 x 200 x 0.36 x 10-3=130m

有!你这些数据不足``我无法帮你计算出来。三相交流电:电压降=根号3 X 电流 X 供电点与取电点的距离 X 滑触线导体的电抗!还有单相的``直流电 不同的电流``不同的材料``有不同的算法!027—86819736本人姓郭!可以为你详细解释一 下!