我家总空气开关跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 02:07:45
我家是个旅馆:分为一楼和二楼,开关一楼分二个,二楼也分二个,地下室同样分二开关,然后就是总开关。前段时间二楼的空气开关一直跳然后就换了个32A的吧,后来二楼的开关没几天还是跳(二楼有空间5个)就又换了个开关,后来二楼(带漏电保护)不跳了。可是过了一个月左右总开关开始跳了,前一个星期跳过一次,按上去后就没事了。昨天又开始跳了总开关(无漏电保护),一天跳了五次。前三次跳的频一些(大概十分钟左右就跳了),后二次时间长一些(有二小时左右跳一次),客人都住满了总跳也不是回事啊,总空气开关是63A的(有7个空调1P的)
有哪位高手帮分析一下啊,一直这样跳闸是为什么呢?弄的我好烦。
一样牌子的,好像是DK47什么 ,是二项电。

你所说的63A开关应该是带漏电保护开关的,根据你的情况应该是某处有轻微漏电,马上请个内行的电工进行排查,不然的话有危险;特别是二楼的,重点排查二楼的插座。

我觉得你还是应该找一个专业电工给你看一看,如果你自己懂,你可以用摇表测一下线路的接地电阻,测之前先将电停掉,如果接地电阻非常低,那就是漏电,再者,你可以检查一下各接头接的是否牢靠,线路有没有破皮的地方,不过这工作很繁琐,还是找电工好一些。再补充一点,是测火线和零线的对地阻值,跟接地线是两回事。
漏电保护器的工作原理

(1) 正常运行时,系统的剩余电流几乎为零或其值甚小,故漏电保护器动作值可以整定得很小(一般为毫安级,最低可整定到6mA)。在系统发生接地故障(如人员触电、设备绝缘损坏碰壳、接地等),则出现较大剩余电流,漏电保护器能可靠地动作而切断电源。

(2) 最常用的电流型漏电保护器的基本电气原理图,图中零序电流互感器,其环状铁芯由高导磁率的坡莫合金或非晶态合金制成,其上绕有二次线圈,电源线L1、L2、L3及零线N从TA中穿过,构成其一次线圈。TA的作用是反映漏电电流信号的,故构成整个装置的检测部分;还有用于测量放大漏电电流信号的部分,构成装置的比较、控制部分;KM为交流接触器,构成装置的执行部分,其作用是执行动作命令。漏电保护装置一般都是由这三部分组成的。在正常情况下,漏电保护装置所控制的电路中没有人身触电及漏电等接地故障时,各项电流的向量和等于零,即=0同时各相电流在TA铁芯中产生的磁通向量和也等于零,即=0这样在TA的二次回路中就没有感应电势输出,漏电装置不动作。当电路中发生触电或漏电故障,回路中有漏电电流流过,这时穿过TA的三相电流向量和不等于零,其相量和为其中为漏电电流,因而TA中的磁通相量和也不等于零,即这样在TA的二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护装置的预定动作电流值相比较,如大于动作电流,立即使灵敏继电器动作,使执行元件掉闸。