一台380V 45Kw的电机选择什么型号的电流互感器?谢谢
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 03:28:25
45Kw的电机的额定电流约90A附近,起动电流瞬间为额定电流的4~7倍,尽管采用降压起动为原电流的1/3,电流瞬间也超过150A,电流指示宜选用150/5电流互感器;电度计量宜选用100/5电流互感器。
电流互感器简介:
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
45Kw的电机的额定电流约90A附近,起动电流瞬间为额定电流的4~7倍,尽管采用降压起动为原电流的1/3,电流瞬间也超过150A,电流指示宜选用150/5电流互感器;电度计量宜选用100/5电流互感器。
计量用LQG-0.5 0.2级 100/5A(需到供电局申请,他会提供表和电流互感器)
测量用LMK2-0.66 0.5级 150/5A
按电机的额定电流选择大20%
100/5 就够用了
计量用0.2级 保护用0.5级
一台380V的电机11KW电流怎么算……谢谢
一台电压380V,功率320KW同步电动机,电机主机电流由原来的580A,问这台电机1小时能节省多少度电?
电压380v ,45kW电机,需要要用几芯多大的电线?应该怎么算?
求380V 15KW电机参数
单相电机 220V 50HZ 1KW 的断路器怎么选择?多大的电流?
假如给你一台15KW电机,你该选用多少平方毫米的线?什么开关?多大额定电流?
150KW的设备(动力机11台380V,单相机35台220V)如何选择导线截面?为什么?
70kw的电机,380v的电压, 能有多大的电流
380V的三相7.5KW的单速电机如何通过电阻进行减速??
三相交流380V 4kW的电机配多少安培的电缆?