DDG配电柜送电流程 总柜 分柜 电容 计量 怎么操作和顺序 知道的告诉下 谢谢 详细点

GGD是一组并柜,一般不做单独的计量柜(一般和进线柜合在一起),不过没关系计量不要你操作。合闸流程(第一次合闸时要注意电容柜确保分闸,然后单独试验电容柜,平时电容柜打在自动档别管它):1、检查分柜开关全部断开。2、(GGD一般设有刀开关,先合刀开关再合主开关)主开关合闸,3、合闸分柜的刀开关。4、合闸要求送电的分开关。
(其实你要知道:刀开关不能带电合分闸,尽量避免大电流合分闸。你就能知道怎样操作比较合理了,根本不用多想怎么合分)

测试进线电源,和总柜断路器,合分柜隔离刀,合负载开关,观察计量是否正常,试运行一端时间,根据得出数据算出电容控制器的K值,设置K值,送电容柜,观测COSΦ,OK