请问目前的箱变由于是属于无人值守型的小型变电站,其中所使用的变压器依然是密封的油浸式变压器,那么变压器的油位是如何监测的?仍然靠人工检查吗?是否有油位保护措施(例如少油报警等)
谢谢,请提供相关箱变的资料。

小小报警器 油位“守护神”
周祥宝

9月6日上午9点,笔者来到山东潍坊110千伏穆村变电站主变改造现场,探访潍坊供电公司变电检修工区自研的变压器真空注油报警装置。即将被抽真空注油的是该站的一台5000千伏安变压器。

经过13个小时的放油、吊罩、改造、变压器本体真空处理,时间已经不知不觉到了晚上10点。“先休息,等待报警吧!”变电检修工区班员工董道玉、徐永恒启动真空注油系统后,轻松地告诉笔者。去睡觉,不用看着了?笔者来不急多想,和两名员工去了值班室。

朦胧小眠中,一阵清脆的铃声划破了深夜的寂静。笔者迅速看了看表:7日凌晨2点47分。两名作业人员一骨碌爬起来,快速赶往主变位置,仅用不到5分钟时间就关停了真空及注油系统。

董道玉告诉笔者,现在看似简单的注油过程在以往却异常复杂。按照规定,变压器真空注油完成时间一般在深夜12点到翌日凌晨4点之间,110千伏变电站主变真空注油必须由专人彻夜盯守。但值班人员忙碌一天早已身心疲惫,再熬夜自是非常辛苦。而且注油过程难以监测,瞪大眼睛守在变压器旁也难看清油位,时常发生溢油,不仅造成浪费,还污染地面,甚至会破坏变压器绝缘。“110千伏变电站主变真空注油还算时间短些,220千伏变电站变压器真空注油时间还要长,深夜值班会更加困难。”董道玉说起来很是感慨。

但一种自研的油位报警新装置的投运,让这些问题迎刃而解。当油位到达指定位置后,该装置内置的浮球就会带着传感接点,接通电气报警回路,让安装在值班室内的电铃连续发出报警铃声。这样,值班员就不用在现场辛苦地盯守了。

“2008年3月立项,5月研发成功,完全用废旧材料制作,成本不足200元,却解决了油位难监测的大问题!”说起这事,徐永恒觉得挺自豪。不仅如此,这不足200元的小装置已经产生了大效益。变电检修工区技术员崔文生告诉笔者:该装置自去年应用以来,已经为企业带来直接经济效益32万余元。

《国家电网报》2009年9月11日 第二版

由于变压器制造水平的提高,变压器的渗漏情况大大好转,检查同期也因而拉长;

目前箱式变电站内的变压器,油位是没有自动监测装置的,还是传统的“油标管”方式,只能靠人们周期性