红外对射 报警器信号线用什么线走最好??我现在有600多米用普通8芯双绞网线能否达到效果!如果8根都使用会不会信号互扰产生误报??

这个问题应该研究!近距离用非屏蔽导线是可以的 ,至于远距离(大于50米),本人认为应该使用屏蔽线,以加强报警的可靠性!建议不要使用双绞线,使用平行线可能会好些,双绞线适用于交流信号,而对射的报警信号只是个直流信号,确切的说,就是个开关量。

不会干扰的,电源线建议你用好点的,要不电压不够,建议你用总线的,布线比较简单,8芯双绞网的问题是远了内阻大,主机有时会错会识别信号,造成误报,最好还是用粗的线

红外对射报警信号线 就使用 2*1.0 的RVV 可以了 你想效果好点的话可以用
RVVP(本人觉得没必要,报警信号一般不会有干扰),开关电源尽量装在靠近探头的地方,以保证每个探头都可以有足够的电压(这很重要),要是双绞线的话,真的没必要了。