空调漏水的原因

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 11:08:32
昨晚半夜被滴水声吵醒,原来是空调滴水
但是滴水的位置很奇怪,不是管子,而是在空调出风处的旁边滴下来?
昨晚还下很大雨,有关吗?

内机集水槽有一个出水口,出水口用和水管连接通往室外,此处一般有一个90度的弯头,使用时,室内的灰尘会吸附在蒸发器上,再和冷凝水混合流入集水槽,时间长了就会慢慢积下污泥卡在弯头处,堵住出水口,导致集水槽漫溢。要想解决,就要拆开内机盖,用带弯的条状物体通出水口,但是不懂的人,最好不要搞,通不好赌没解决,反而会把水管通坏掉,那就彻底漏水了。我教你一种行之有效的方法:在室外将水管含在嘴里,猛地朝里吹气1-2次,就可将堵在里面的灰泥吹出来。注意:在内机出风口一定要用报纸或塑料布,接住、挡住奥!不然把家里弄脏我可不负责任奥,此法是我们修空调的秘笈奥,一般不外泄的,追加点分吧。 奥对了,你要是住在楼上,恐怕是不行了,你不敢爬出去的,那就打开机盖,通通吧,注意一点就是了。(安全第一!!!)

挂式空调室内机常见漏水现象,主要有以下几种情况造成的:
1、室内机安装不牢固造成移位:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。
2、室内机机体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。
3、排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。
4、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。
5、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。
6、热交换器滴水:
1).过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,甚至未安装使用,导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差,空调制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接水槽内,而是落在接水槽外面,水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。
2).空调系统内氟利昂不足引起室内机蒸发器结冰,冰融化形成的水珠没有直接滴入接水盘内。
当出现室内机漏水的情况,可以根据以上几种情况进行自检,最常见的就是室内机水平位置发生移位,应仔细查看位置是否发生移位,管线引出端是否偏高,如果水平位置偏差太大,保修期内应及时通知售后服务部门来人检修调整。动手能力强的可自行调整,方法是:
一人用手将室内机底部外拉并整体向上托起直至从固定挂板的挂钩上脱离,另一人查看