砌墙,监理人员要注意哪些要点

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 14:07:59
砌块为普通砖

一,砌墙工艺:
砌墙:砌墙宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺、满挤操作法。

二,砌墙注意事项
1,砌砖时砖要放平。
2,里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。
3,砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。
4,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。
5,为保证清水墙面主缝垂直,不游丁走缝,当砌完一步架高时,宜每隔2m水平间距,在丁砖立楞位置弹两道垂直立线,可以分段控制游丁走缝。
6,在操作过程中,要认真进行自检,如出现有偏差,应随时纠正,严禁事后砸墙。
清水墙不允许有三分头,不得在上部任意变活、乱缝。
7,砌筑砂浆应随搅拌随使用,一般水泥砂浆必须在3h内用完,水泥混合砂浆必须在4h内用完,不得使用过夜砂浆。
8,砌清水墙应随砌、随划缝,划缝深度为8~10mm,深浅一致,墙面清扫干净。
9,混水墙应随砌随将舌头灰刮尽。

首先原材料上,砖要有质保资料,并且复试合格
还有砂浆,商品砂浆要有质保资料,自拌砂浆要有砂浆配合比报告、水泥和砂还要测试
砌墙前检查下他们弹线,有没有弄错,还有门窗的洞口位置、高度
砌要提前浇水,严禁干砖砌筑
砌筑时砂浆要饱满,特别是外墙,防止以后可能出现漏水
灰缝要饱满,横平竖直,不要出现通缝,水平灰缝要水平,灰缝厚度控制在8-12mm,不过这个很不好控制,但是别弄出2cm以前的,那样的灰缝很难看的
墙要垂直,这个你肯定知道,垂直度你要求高点5mm偏差,不过一般1cm也就差不多。墙的高度也要控制,别砌高了或者低了,也的野鸡队伍可能发生这种愚蠢的事
还有如果是砖混结构的,要留马牙搓,5皮砖一个搓,先进后退
拉结筋按照设计布置,一般每50cm高放两根6的圆钢筋,伸入墙体100cm,抗震烈度没什么要求的话,50cm就可以了
打字好累,就到这里了

要注意的主要是砌的墙的水平度和垂直度,砖与砖之间的间隙均匀性和砖与石灰浆之间的缝合好不好.还有石灰浆成分一定要齐全要好,不然质量不达标的.还有,工程队信誉一定要信得过.

不是有砖砌体