电机 (水泵)待机(变频上电,外控,但未启动)时被水流反冲带动,会对变频器有影响么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 12:40:56
相当于说,三相异步电动机,由于外力使其转子转动,会发电什么的么?反转时启动可以么?

三相异步电动机由于外力使其转子转动,转子上没有磁场,更不存在切割磁力线等问题,不会发电。变频器的输出端子(UVW)就不会有接至交流电源的危险。
水泵反转时启动电机,相当于带有很大的负荷,重载电流很大,变频器会过流保护的,启动起来也有可能会损坏水泵和电机的轴。如果管道压力很大,出现水锤现象反转速度可不低。
另外,水泵的进、出口阀门关机时或突然停电时应该关闭,或者装有止回阀,就不会致使水泵反转了。

会造成启动电流过大,因此在变频器启动前要设置一定时间的直流刹车,来保护变频器。具体的设置方法根据变频器的不同而不同。

没有影响,三相异步电动机是不会发电的。

发不出电来,发出来了也没地方去。
反转的速度很低,对电机启动影响很低很低,不用操心。特别是变频器启动!