急死人了,楼控方面的,RS485连接上位机为什么老是烧坏屏,而且485还发臭发热

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/13 13:40:55
线应该都是接对的,上下位机都好的,单连上位机,模块不接也是好的,单连下位机,也是通的,就是上位下位通讯的时候,烧了不下10个屏了,485也烧,谁知道的帮帮忙吧,谢谢你们了
是232—485转换器

不知道是什么 485转换器?!

接法 没有问题吧?

请看 武汉鸿伟光电
485A 232/485无源转换器
485B 232/485有源隔离转换器
485C 232/485/422无源转换器
485D 232/485/422有源隔离转换器
http://www.homewaygd.com/cn/list.php/13-1.html

祝你顺利

直接用光电隔离的485串口卡片或者
直接选用RS485转tcp/ip的联网服务器。
带有15kv ESD保护。工业级别。
www.hutone.net
0755-83018011
田先生

会不会在485线路上有强电压,或者你使用一个485中继器,带隔离功能的消除共模干扰,一般来说有强共模干扰容易烧毁485芯片。类似的问题我们曾经碰到过。

用光耦隔离的转换器