UPS的问题,我的UPS300W的。带了230W,可以这样

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 07:11:22
我的是美国山特MT500.别人说最好负载60%。
如果超过60%就会减少电池寿命,还会减少其他部件的寿命吗 ?还有断了电突然又来电,重复这样对UPS有害不?

没有问题,完全可以。UPS的设计是完全可以带满负荷连续运行的,并且这个与电池的寿命没有关系。电池的寿命主要与电池所处的环境温度、电池的放电次数有关,与UPS所带负载的多少无关。 UPS的设计都会考虑其它器件在满负荷运行时都在这些器件的参数范围以内,也不会影响这些部件的寿命;断了电突然来电,只是整流器和充电器的一个重新启动的过程,与UPS开一次机没有多大的区别,又怎么会有害于UPS呢?
你如果带的负载比较重,并且经常停电,那么每次电池的放电的深度比较大,电池的寿命肯定会受到影响。

1.负载在80%以内都是正常的
2.断电又来电,对UPS不会有影响(当然你要故意重复那么做,肯定影响UPS寿命)
3.总得来说,对UPS寿命影响可以忽略