导线的选择?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 21:20:27
我现在要从控制室拉一根大概1000个安培,380V的导线,走150米,地下深埋,考虑压降及补偿,我需要选择多粗的铜线
能不能把选导线,及计算公式给列出来 ,不要什么顺口溜之类的,这里面还应该有一个环境的校正系数请大家也考虑进去 ,工厂导线一般允许选择多大安培的?
回家满意加分

土壤电阻率高么?4*YJV-1kV-4*150够了。

至少要250平方铜电缆。
电压降约0.0175*1000*1.732*150/250=18V,未端电压为362V。
线路损耗约0.0175*1000^2*150*3/250=31500W=31.5KW。

如果你是想要长期让电线载流量为1000A,那你最小要大于500平的线,我想你也不大可能在1000A上,可以选300的双线。我单位225KW的中央空调用的200平的都不太大,找个专家吧,瞎弄可真完啦