设备出现故障,手动可以运行,但是切换到自动,就不动作。正常情况下,液压缸应进行冲压动作,但是切换到自动,就不冲压了。请教高手,是怎么回事。是液压系统的故障,还是PLC得故障?

手动可以动作,那么液压缸系统可以判定没有问题,各种电磁阀也正常,应该是控制系统问题,最有可能是某些PLC联锁的“备妥”条件没有满足。