浪涌保护器前装断路器或熔断器的作用?正常工作时该断路器或熔断器的状态(闭合?)?雷击的持续时间?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 21:11:04
既然浪涌保护器实际就是压敏电阻,具有高通低阻的特性。当电网在不超过最大持续运行电压的情况下运行时,两个电极之间呈高阻状态。如果电网因雷击或者操作过电压使两个电极之间的电压超过点火电压时,间隙被击穿,通过弧光放电将过电压能量释放。冲击波过后,电弧将被由分弧片和灭弧室组成的灭弧系统熄灭,恢复到高阻状态用以保护系统。(浪涌保护器的作用)
浪涌保护器本身如果出现故障,会出现长时间接通状态,造成电源/系统短路,此时就需要前端的断路器或熔断器及时切断接地回路,保证回路正常工作。(浪涌保护器前断路器或熔断器作用)
那么此断路器或熔断器怎样辨别到底是雷击造成短路的(称为A)还是浪涌保护器自身损坏(称为B)造成的短路,因为如果是A被辨别成B,断路器断开,主电路就会烧毁,反之如果B被辨别成A,主电路就会持续短路也会导致烧毁电路。

你的所有问题归纳起来只要你搞懂了在防雷器前段加装熔断器的原理就能搞懂了!
我们用的防雷器防的雷,其实不是能量很大可以摧毁一切的自己雷,而是电压峰值高,电流大,时间非常短的感应雷。熔断器要熔断要满足一定的条件,那就是能量积累,瞬态的雷击很显然不会在防雷器工作是把熔断器给熔断了。因为有了熔断器所以不管你所谓的A还是B都不会烧坏电路,而只是让熔断器断路,从而使电路和地安全的断开。
你上面有问怎么辨别防雷器是怎么损坏的我这倒是有个很简单,但是不怎么准确的办法:A:防雷器或者防雷器相连的电路上会有烧坏的痕迹,B:没有这样的痕迹

我认通过为浪涌保护器释放的是雷电聚集的能量,但它的开断是靠加在上面的电压值大小决定的,TN_S系统好像是不小于1.15倍的相电压(这个值不能取太大,考虑设备对残压的耐受值,分1.2.3.4级),低于这个电压值浪涌保护器是不动做的,超过了才会导通。断路器或熔断器跳开或熔断是因为能量的聚集转化为热量,有个时间,而雷电流时间很短的,雷击是不会使他熔断的,要是浪涌坏了,出现你说的短路,就会熔断了。
个人理解,你看一下王厚余的《低压电气装置的设计安装和检验(第二版)》
解释的很好,看看民规的防雷章节也行。

熔断器就是保险丝,过电流融化断开,断路器是过电流动作(跳闸)不需要更换在送上就行,有可能失效保险情况下在安装了熔断器/雷击瞬间融化熔断器.断路器瞬间跳闸,断路器上表明了动作时间应该是0.5秒吧