哪为好心人帮帮忙 三级钢筋5根22的,要用二级钢筋22的代换需要多少根啊 谢谢了着急啊求大家了

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 04:27:20

施工中钢筋不能自行代换。

参考:用5根(二级钢筋)22等截面代换。

不同级别的钢筋不好代换。

360x5/300=6。等效为6根。这只是承载能力的代换,你还要注意裂缝,挠度,锚固,搭接长度等等。裂缝,挠度倒是应该没问题。

首先告诉的是,在一般情况下,钢筋有两种代换方法.是同一级别的钢材可以用同截面公式代换,二是在不同级别的钢材就要用强度公式代换,你所说的代换如下
1,已知.三级钢材的屈服强度是400MPa.N1=5根.D1=22mm
公式.一根的实际强度=三级屈服强度400MPa*(3.14*22平方毫米)/4=151976
五根的实际强度就是151976*5=759880
2,已知,二级钢材的屈服强度是335MPa,N2=X,D2=22mm.我们就求N2。
N2=759880/{335*(3.14*22平方毫米)/4}
=5.97
好了,你就用6根二级钢材代换5根三级钢材就行了,因为6根二级钢材*335大于
5根三级钢材*400,(2010大于2000)
下面是简单的算法,三级屈服强度*5根=二级屈服强度*N2根
N2=400*5/335=5.97根