变频器瞬时停电再启动报警

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/13 20:46:20
用了台施奈德ATV31H的变频器,瞬时停电后再通电时变频器停机报警,应该是过电流保护了吧,请教怎么能让变频器再瞬时停电再来电时能继续正常运行。谢谢谢谢
谢谢,不过延长加速时间这个值取多大好呢?本来设的就到15秒了
谢谢各位,我的理解是各位给出的解决方法是不是都是一样的,就是延时变频器启动时间。有更好的解决方法吗?这样的话每次启动都要等这个时间啊

你可以试验下 在工作状态自由停车的时间。 然后把启动时间设置的比停车时间稍稍大一即可。这样就可以不修改启动时的加速时间了。

延长加速时间或者减轻启动负载。

瞬时停电后端子启动的话把启动端子设成常开的

再延长启动时间 看准故障代码?

如果变频器在瞬时停电后,没有跟踪电机转速的功能,那一般的做法是:等电机停止转动后再重新用变频器启动电机,否则会可能发生危险,损坏电机