志高空调KF-25GW/C挂机,运行半小时左右定时灯不停闪烁5次,然后停机.请问这个是什么原因!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 07:58:51
运行半小时左右定时灯就会开始闪烁5次.再过10分钟左右就停机,运行灯一直亮着,请问是什么原因!谢谢!

你好!志高空调KF-25GW/C,运行半小时左右定时灯不停闪烁5次,然后停机!运行灯点亮,定时灯闪烁5次/8秒,这种现象代表室外机组故障!
首先检查在刚开机的半小时内,排水管是否有水流出,室外机上的两根连接管口是不是湿的!如果是那说明机器不缺氟!再看看室外机冷凝器散热片是不是太脏了,如果太脏了,散热不良,运行半小时左右压缩机就会过热保护!需要清洗冷凝器散热翘片!可以先用硬一点的刷子,先把上面的脏物刷掉,然后用水冲净。或找专业维修人员用专用清洗剂进行清洗!如果冷凝器翘片也不脏,那要看看室外机风机转速是否正常!转速慢了会导致散热不良,造成压缩机过热保护!电源供电电压是否偏低,电压低了压缩机运行时间长了后会过热保护!一般就这几种情况了。
仅供参考!

最好看一下你自己的说明书,翻到后面几叶有代码说明,这样最准确,下面的判断有可能不是完全正确,修东西也要对正下药才行

先查一下市电压,如果是好的,再查启动电容,好的,就是压缩机的问题。

第一,电压不稳定;第二,外机过热保护

我家的空调也和你一样问题,叫师傅检修加氨、换管温传感器也按下面的所说进行排查,钱也发了没能解决问题。后来我自己发现是环温传感器没在应有的位置引起(环温传感器应放在制冷管前面白色塑料模块的小窗口上,可能是在做清洁卫生时造成跑位不再小窗口位置。),因为环温传感器不能及时测得进风口的室内温度造成空调长期工作不停机引起的闪烁5次停机不启动保护。后来直接把环温传感器放在进风口距离制冷管1公分处问题解决。