在平整度方面还有一个问题,就是比如望板是斜的,这个是归为平整度么?层高的极差是2CM,望板平整度和地平平整度误差各是4MM,那最大了的话在层高极差内平整度好像又会出问题,所以那检查平整度和极差怎么办?业主提出平整度不合格但是极差在规范以内怎么解决?
难道是规范有问题?
额。。。叫法不同 望板就是天棚
我的意思是说望板和地坪的平整度最大值是8MM
但是天棚最大和最小层高极差是2CM
如果层高可以过规范
那天棚或者地坪平整度不是会超规范?

你的这个是什么问题?望板是斜的?望板是用木材做的,是在屋面出檐下的垂直向下的板。
平整度是指墙面 地面 的平整的1个要求值
垂直度是指竖向结构的垂直的问题,怎么又和层高连在一起了,没明白你问的问题
哦,是这样,你把问题给弄混了, 平整度是水平或立面的面平整度的要求,层高是垂直的,是上楼板对下楼板面间的距离,斜屋面只有天棚的斜向平整的要求,只要是符合设计就好
层高是层高的要求,不是垂直度,平整度主要是对建筑构造要求的,他门各看各的,不发生关系,在层高测量时,也不是从地面到天棚底板的,规范上的要求是不能超过的,是指结构要求的,平整是建筑要求,只要不是超的很大,是可以的,就1个地面(水泥地面)的平整度,我是没见过符合规范规定的,一般的都差5~8MM,是2米的检测尺之内的最大误差,还不是1个室内的最大误差,室内的最大误差,一般的都在20MM那样

我明白你的意思了。既然极差20mm都可以,那干吗还要限制我平整度为8mm呀?就算是上、下都是最不利点正好对应那也不过相差2个8mm,还是没有超出20mm这个界限呀?其实,你可以从下面几个方面来理解:
一、首先百笑狂生所述有误,结构中同样有平整度的要求,这里的8mm就是对现浇结构尺寸偏差的一种要求,平整度并非建筑所独有。
二、根据规范要求平整度偏差是用2m靠尺进行检查的,而不是整个平面两个极点之差,也就是说整块板的极点之差有超过8mm的可能,那么两上、下两块板之间的极差在其两个最不利点的距离便可能超过16mm这个范围。
三、平整度要求主要目的是控制抹灰厚度的,如果面积较大则可以平缓过渡,但如果在局部范围内差别较大则处理一起来比较麻烦,很容易出现厚度极端的不均匀而影响抹灰质量,因此规范给出的是用2m的靠尺来对2m范围内的局部进行检查,可见这个8mm只是在2m范围内的尺寸偏差,而不是整个房间的实际偏差。
四、尽管平整度满足要求了,但上下极差也不能过大,否则会影响将来的使用,所以规范又给出了这个20mm的标准(规范要求是±10mm),等于对因平整度的原因导致的偏差界定了其上限。这两者之间是不茅盾的,是针对不同的目的而设定的要求。详情可参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)第8.3.2条的相关规定