一台380V,20KW的电机,距离3KM要选多大的导线?怎样计算?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 17:54:58

线路距离过远,已没有应用价值,不过,不计成本采用很粗的电线还是免强可以的。不妨计算一下:
20KW的电机的电流:I≈40A,端电压380V,末端电压允许在360V时,线与线的电压降为20V,单根线电压降:U=10V,距离:L=3KM,采用铜芯电线的电阻率:ρ=0.0172
求单线电阻:
R=U/I=10/40=0.25(Ω)
求线截面:
S=ρ×L/R=0.0172×3000/0.25≈206(平方)

电机(英文:Electric machinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用电能转化为机械能。

这么远的距离只要是要计算线路电压降,如果按最大10%的电压降计算,那么就是38v/1.732=22,20KW电机电流大概是40A,那么电线电阻率为22/40/3000=0.183毫欧,根据这个电阻率选择电线就可以了。

380V的电压等级,供电距离不宜超过500米。否则要用的导线很粗,在经济上很不划算。20KW电机,距离3000米,至少要用250平方铝线,而且未端电压只有360V,线路损耗1.6KW,如果每天工作8小时,一年下来损耗就是4600度电。
建议改用10kV高压供电,自己买个30KVA变压器。

楼上很对,还有一点要考虑,线径太大,22KW电机的接线盒怎么穿进去是个问题。