为什么在箱式变电站低压柜侧试验时需要断开与变压器的连接?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 20:43:53

当变压器有电的情况下,如果不断开,低压柜也是有电的,就无法进行一些试验了,比如测量绝缘电阻等。如硬要试验,危险啊!
如果系统已经停电,如果不断开,低压柜在试验时加有的电压就会加到变压器的低压侧,进而它的高压侧,甚至系统也会有电了,一是对于低压柜的试验不需要,二是危险,会造成事故。

为了断开变压器线圈的连接,不分开低压侧断路器则无法进行低压电缆相间绝缘测试,相互都是导通状态,只有几欧姆的阻值。

断开与变压器的连接,是为了断开低压柜与变压器低压侧线圈的连接

低压电反充电到高压时能产生较大功率的高压,会有很大的危险性。其次是电力变压器低压端带电瞬间,有较大的冲击电流,带来不必要的风险。反正是弊端多多,成套工厂里都是明码标价似的说明不允许这样做的。告诉你一个小秘密,我背着老板带过,其实没有关系,可是要注意安全,冲击电流真的不小,我那天好像试的是630kVA的变压器,10A的空开很容易被冲击跳闸,短时第二次再试时就不跳闸了,呵呵呵还是别去冒险

变压器的负载在试验时 变压器的二次侧必须停电 也就是说变压器不能工作 必须断电 当然要断开连接 你试验的时候是停电试验的 不能带点 所以要与变压器隔离