消防喷淋系统中,末端试水阀组连接水管一定是镀锌钢管吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 12:24:53

规范要求消防喷淋系统必须采用镀锌钢管,其目的是为保证配水管道的质量,避免不必要的检修,同时也防止因生锈而造成喷淋头堵塞。由于处在未端试水处,其水体因为不会回流,即使生锈也不会对造成其它喷淋头堵塞,因此不采用镀锌管问题不是很大,但在《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084—2001)8.0.2条有明文规定“配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范1.0.4规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。”而且该条为强制性条文,所以,尽管从道理上此局部不采用镀锌钢管没有太大的问题,但我们还是应该按照规范执行,这几米管也省不了几个钱。

这个不一定,通常人们都用渡锌的,没有特殊规定

一定是。

按规范一定要