小型短路器的接线方法(1P-4P)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 06:29:11
家用微型断路器(63A以下),有1P-4P,且还分带漏电保护和不带漏电保护。假设入户为L、N、地线,总共家里有4个3空插座。

我想从1P-4P不带漏电保护开始问。
1、不带漏电保护的短路器,是不是一般用于单个回路的短路、过载保护?

2、如果没有总断路器,那么,把进户的L并联分成L1-L4,断路器(四个1P或两个个2P或一个3P+一个1P或一个4P)上进L1-L4,下出L1出-L4出,然后用下出的L1出-L4出接到墙面插座的L,墙面插座的N全部并联接回总入户的N,对吗?

下面问带漏电保护的
3、1P带漏电保护的断路器,上面有一个孔,接入户的L,对吗?

4、1P带漏电保护的断路器,下面有两个孔,是输出的L出,两个L出可以分别接两个插座的L,对吗?

5、1P带漏电保护的断路器,断路器上还有跟线,接入户的地线,对吗?

6、2P带漏电保护的断路器,一般用于做总闸,对吗?

7、2P带漏电保护的断路器,如果做总闸,上面左N右L接入户的N和L,对吗?

8、2P带漏电保护的断路器,如果做总闸,下面左N右L,L在分成并联接入下级分管各插座的1P的上L,1P的输出再去接插座的L,各插座的N再并联接回2P带漏电保护断路器的下面的那个N,对吗?

9、3P带漏电保护的断路器怎么用,做总闸怎么接,做分管插座(比如管3个用途一致的插座)时怎么接。

10、4P带漏电保护的断路器,问题同9。

恭请高手一一帮忙解答,小弟感激不尽!

首先你是家用,没动力电,那么3P和4P都用不上,家里线路安装一般用2P的空开或2P带漏电的断路器做总开关,下面分别用1P的带漏电或1P的空开做分类的总开关,可以用房间分类,也可以用用电器分类,比如插座一个控制开关,照明一个控制开关。至于空开和漏电可以全带漏电,也可以在总开关和分开关中选一个,全带安全系数高些。下面回答你的问题:
1、可用于多回路,但只有断路和过载保护
2、如果没有总断路器,要控制4个插座,只能用4个1P的不能用2个2P或3P、4P,进户L并联接4个1P进线端,出现端分别接4个插座L,插座N并联后接进户N线,这是空气开关的接法。
3、4、5、1P带漏电的断路器进线端有一个孔接进线的L另外一根线接进线的N及零线,出线端有两个孔,左边一个接插座的L,右边一个接插座的N,不是接两个插座,如果是多个插座要在断路器后面并联,一个断路器必须同时进两个极才有作用。当然断路器那根线不能接地线了,插座的地线可直接接进户的地线上,不经过断路器。
6、一般是,但也可以做分开关。
7、是的,但要分清进出线端,一般都有标识。N\L有左有右看断路器决定。
8、前面是对的,后面插座的N并联后先接1P的N,1P的进线端再并联接2P的N,从你说的看就是1P的那条线并联后接2P的左面孔。
9、10基本用不上,三相电才用。

小型短路器的接线方法: