电缆传输距离

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/24 13:34:06
我想请教220V电源用1.5平电缆传输2000米的压降是多少?
想用1.5平电缆 3*48*0.2 传输220V,功率不大只有几百瓦
想知道传输2000米可行吗?如果压降太大的话就在中途断开再加入电源远传。想问问需要在多少米出断开?

铜导线或电缆,1.5mm^2,2000米,如0.5kW,功率因数为1.0,则负荷力矩为0.5×2000=1000kWm,查表,如果允许的电压损失为5.0%,可以承担的负荷力矩为105kWm<<1000kWm,电压损失将达50%!所以是不行的。如果采用16mm^2的导线,是可以的(1120kWm)。
您所说“在中途断开再加入电源远传”,我看不是好的方案。