关于家装水泵的问题!!!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 18:23:13
一个汽车展厅的维护,接手的是别人以前做的垃圾活,总共三层,三层水压很小,小便池无法使用,一楼总进水口安装了水泵,压力也调到最高了,上水系统排布的比较乱,无管道井上来的水管都是六分管,现在领导要求最小代价解决问题,我想再三层支线上安装水泵,不知道这样有用没?是否会影响楼下的用水???????

希望工程经验丰富的人来回答,我会加分的,谢谢!!
我想问的是支线管路上安装水泵会不会影响其他管线出水口的用水!!!!

支线上安装水泵多多少少会给其它地方用水造成影响的,泵启动时进水端会产生负压的,如果在室内装还会有噪音的。
即使你装了,想过用什么方法来控制泵启停吗?还是一直让它开着,人工手动启停。
如果想自动控制就只有装压力或流量开关,在你这样的管路上装会频繁启停泵的。
建议更换一楼总进水口安装的水泵,加大泵的扬程和流量。

可以选用自吸泵试试,费用低,而且也有效果