新机箱 antec 902 以及antec bp550一起换的,主板是780g 速龙5000.。

刚买第一个星期,没几天,每当第一次开插座开关家里就会跳闸。然后关了重开n回都没事。
现在换了公牛的2500w插座,情况还是依旧,跳闸的情况一般是每逢2天就出现一次。。

究竟是家里线路问题还是电源问题?
如果是电源问题的话,按理来说应该是每次开插座就出问题,可惜他是只在第一次开插座时跳,后边怎么开关都不会跳

求解
。。。我的antec 550w比长城350w弱?

是什么性质的开关跳闸,空气开关还是漏电保护器?

如果是空气开关,那就是开关容量偏小了,补充一下你的开关容量是多大,原则上仅仅是电脑开关机不会引起开关跳闸,计算机电源容量还没到那个地步。

漏电保护器跳闸,那就是你的开关电源存在漏电所致,只有重新更换开关电源了。

是新电源的功率较大,开机时的冲击电流也大,跳闸是在两次开机的时间间隔较大时发生的,两次开机间隔时间较短时不容易跳闸,把电闸开关更换为大容量的开关就可以,或者增加开机的次数也可以。

可能你的电源偷工减料了,缺少一个叫做:NTC的元件,这元件的作用就是防止通电的时候的冲击电流.它是一个两脚的多数为黑色的元件.串联在220V电路上,在保险丝之后.也许已经安装这元件,但是参数不对,或者内部击穿.

最好是把主机的电源换成长城350W。