消防报警系统中烟感到烟感,烟感到消火栓按钮之间各要几根线?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 09:06:54
新手.....各位大大帮帮忙

如果单纯烟感到烟感,需要一对总线即可,即2根线(*双绞线一般为RVS-2.1.5 OR RVS*2.*1.0);
如果连接烟感的回路,同时共用管子穿消火栓按钮的线,可能会加穿一对电源线;具体要看电线走向;
知道一个常规原则:烟感温感等只是占一个编码,不需电源; 而像消火栓按钮这类除了占一个编码,还需要24V电源,有些还有联动,所以就要加穿一对线了.

一般的报警都是二总线的,消火栓要是起泵的话需要单独4跟线到泵房,2根启动,2跟回答吧

一般都是四根线,如果两个烟感联一个按扭,烟感之间只用两根也可以

单烟感到温感一组双绞线就够了,在从温感到消火栓,就要多加两根起泵线了,消火栓不需要电源

两根线就够了 但是一般放电缆都是4芯的 有两根备用的