132KW1140V电机三相电流相差10A是怎么原因

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 08:54:22

1,由于供电三相电压有差异;
2,电机绕组制作时绕线不均匀,造成本身直流电阻有差异,交流电感也不同;
3,电机绕组绕制时,匝数稍有差异,造成感抗差异。
4,不排除铁芯材质不均匀或形状不均匀等缺陷。
但是,这种电流不均匀的情况相对于两百多安的额定电流来说,几乎可以忽略,所以不影响使用,请放心,不必在意!

如果是电源问题,则对电机的影响关系不大。如果是电机自身的问题(在电阻平衡的条件下),则是绕组匝间的前兆。
如果电阻不平衡情况与电流的差异情况基本上能一一对应,那么电机可以正常使用。

1.电机本身问题,每组线圈之间电阻不一样,或者感抗不一样造成的。
2.供电线路中每相电压不一样也可造成。

132kw电流在235A左右,三相差10A,不超过额定电流的8%在正常范围内。可以正常使用。