电气为什么要动作延时

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/20 10:08:50
电气里面不是动作保护越快越好么?为什么还要设定动作延时?
“晃电”情况我知道,那根据什么来设置延时时间的呢?

你说的没错,电气在动作保护的时候一定是越快越好。但是有些电气的确要设定动作延时。
咱们以断路器为例来说明。线路中一般出现的故障最直接的表现就是电流增大,根据电流增大的程度不一样,断路器中将不同故障电流做了不同的保护,例如在额定电流的1.2倍以内的,一般称为过热保护,通过断路器内部的双金属片受热弯曲推动脱扣器保护,由于受热弯曲有一定的时间,所以这段时间就是延时时间。但当电路中出现短路现象,故障电流达到额定电流的8-10倍以上时,短路脱扣器瞬间动作。
延时的作用就是当电路中出现“晃电(瞬间的电压波动)”、负责的突然增大(如电机堵转)、电机的启动(带负载启动时瞬间电流较大)等情况时,躲过这些瞬间的大电流。不至于出现误保护现象。
说的有点不条理,不知道你能不能明白!

具体的设定时间要根据现场情况而定,但一般短路短延时的时间不会超过3s。

这个问题方面很多,以断路器为例说:动作越快越好是针对短路、漏电等方面。
而动作延时,是指过载方面。

如果是干扰呢?